На главную Язык: Русская версия English version
Проблемы со СКУД

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов : Контроль доступа
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение

Никита Резников



Зарегистрирован: 24.04.2013
Сообщения: 10
Откуда: Петропавловск-Камчатский

СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 12:53    Заголовок сообщения: Проблемы со СКУД Ответить с цитатой

Доброго времени суток!
Собираем на Стрельце впервые СКУДSmile
Вопрос №1.
ИБР исп.1 вне зоны или точки доступа отказывается контролировать РИГ (обычный ИО102) через FLT вход улетая в обобщенку. Там устройств управления нет необходимости лепить, просто охранник должен утром разблокировать замки на этих дверях для посетителей через АРМ. Как-то можно исправить?
Вопрос №2.
На тех дверях где присутствуют СК-Ры (двери в будни должны быть открыты, на выходных только по картам доступа) при старте реле групп выходов (принудительной разблокировке дверей), достаточно коснутся картой СК-Ра, и после прохода в зону команда от АРМы данному реле слетает, и дверь блокируется. Как быть?

Ссылка на гуглодиск с кактусом и бф https://drive.google.com/drive/folders/1S3SqZNfboNcfhs2R6gPtqmiqt5_0JEEf?usp=sharing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Сергей Бычков



Зарегистрирован: 26.09.2012
Сообщения: 166
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2018 13:46    Заголовок сообщения: Re: Проблемы со СКУД Ответить с цитатой

Никита Резников писал(а):
Доброго времени суток!
Собираем на Стрельце впервые СКУДSmile
Вопрос №1.
ИБР исп.1 вне зоны или точки доступа отказывается контролировать РИГ (обычный ИО102) через FLT вход улетая в обобщенку. Там устройств управления нет необходимости лепить, просто охранник должен утром разблокировать замки на этих дверях для посетителей через АРМ. Как-то можно исправить?
Вопрос №2.
На тех дверях где присутствуют СК-Ры (двери в будни должны быть открыты, на выходных только по картам доступа) при старте реле групп выходов (принудительной разблокировке дверей), достаточно коснутся картой СК-Ра, и после прохода в зону команда от АРМы данному реле слетает, и дверь блокируется. Как быть?
Здрасте! На FLT вход нужно ставить два резистора 5,6 кОм: один параллельно, другой последовательно.
По второму вопросу: что пишет АРМ в протоколе событий?
Ссылка на гуглодиск с кактусом и бф https://drive.google.com/drive/folders/1S3SqZNfboNcfhs2R6gPtqmiqt5_0JEEf?usp=sharing
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail

Никита Резников



Зарегистрирован: 24.04.2013
Сообщения: 10
Откуда: Петропавловск-Камчатский

СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2018 01:44    Заголовок сообщения: Re: Проблемы со СКУД Ответить с цитатой

Сергей Бычков писал(а):

Здрасте! На FLT вход нужно ставить два резистора 5,6 кОм: один параллельно, другой последовательно.
По второму вопросу: что пишет АРМ в протоколе событий?
Ссылка на гуглодиск с кактусом и бф https://drive.google.com/drive/folders/1S3SqZNfboNcfhs2R6gPtqmiqt5_0JEEf?usp=sharing


1. Поставил, при закрытой двери сразу улетает в обобщенку. Именно если ИБ-Р не в зоне или точке доступа?
2. Пишет "Стоп реле", "Остановка пуска ИУ".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов : Контроль доступа Часовой пояс: GMT + 3