Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Никита Резников
Зарегистрирован: 24.04.2013 Сообщения: 10 Откуда: Петропавловск-Камчатский
|
Добавлено: Вт Окт 02, 2018 12:53 Заголовок сообщения: Проблемы со СКУД |
|
|
Доброго времени суток!
Собираем на Стрельце впервые СКУД
Вопрос №1.
ИБР исп.1 вне зоны или точки доступа отказывается контролировать РИГ (обычный ИО102) через FLT вход улетая в обобщенку. Там устройств управления нет необходимости лепить, просто охранник должен утром разблокировать замки на этих дверях для посетителей через АРМ. Как-то можно исправить?
Вопрос №2.
На тех дверях где присутствуют СК-Ры (двери в будни должны быть открыты, на выходных только по картам доступа) при старте реле групп выходов (принудительной разблокировке дверей), достаточно коснутся картой СК-Ра, и после прохода в зону команда от АРМы данному реле слетает, и дверь блокируется. Как быть?
Ссылка на гуглодиск с кактусом и бф https://drive.google.com/drive/folders/1S3SqZNfboNcfhs2R6gPtqmiqt5_0JEEf?usp=sharing |
|
Вернуться к началу |
|
 |
Сергей Бычков
Зарегистрирован: 26.09.2012 Сообщения: 166 Откуда: Пермь
|
Добавлено: Вт Окт 02, 2018 13:46 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со СКУД |
|
|
Никита Резников писал(а): | Доброго времени суток!
Собираем на Стрельце впервые СКУД
Вопрос №1.
ИБР исп.1 вне зоны или точки доступа отказывается контролировать РИГ (обычный ИО102) через FLT вход улетая в обобщенку. Там устройств управления нет необходимости лепить, просто охранник должен утром разблокировать замки на этих дверях для посетителей через АРМ. Как-то можно исправить?
Вопрос №2.
На тех дверях где присутствуют СК-Ры (двери в будни должны быть открыты, на выходных только по картам доступа) при старте реле групп выходов (принудительной разблокировке дверей), достаточно коснутся картой СК-Ра, и после прохода в зону команда от АРМы данному реле слетает, и дверь блокируется. Как быть?
Здрасте! На FLT вход нужно ставить два резистора 5,6 кОм: один параллельно, другой последовательно.
По второму вопросу: что пишет АРМ в протоколе событий?
Ссылка на гуглодиск с кактусом и бф https://drive.google.com/drive/folders/1S3SqZNfboNcfhs2R6gPtqmiqt5_0JEEf?usp=sharing |
|
|
Вернуться к началу |
|
 |
Никита Резников
Зарегистрирован: 24.04.2013 Сообщения: 10 Откуда: Петропавловск-Камчатский
|
Добавлено: Ср Окт 03, 2018 01:44 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со СКУД |
|
|
1. Поставил, при закрытой двери сразу улетает в обобщенку. Именно если ИБ-Р не в зоне или точке доступа?
2. Пишет "Стоп реле", "Остановка пуска ИУ". |
|
Вернуться к началу |
|
 |
|