Суздалов



Зарегистрирован: 13.08.2018
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2018 16:45    Заголовок сообщения: ПС-И или ПУ-Р Ответить с цитатой

Ребят, подскажите новичку, возможно ли обойтись вместо ПС-И ПУ-Ром? или он необходим?
наличие комплекта:
БСЛ240–И
РРОП-И
РРОП-М исп.У
ПУ-Р
извещатели будут как по радио так и по ШС.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение

Константин Федоров
Site Admin


Зарегистрирован: 20.04.2009
Сообщения: 453
Откуда: Аргус-Спектр

СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ПУ-Р предназначен для управления радиоканальной системой Стрелец. Как только в системе появляются изделия с буквой И в названии (БШС8-И, БСЛ240-И и др), то для управления ПУ-Р уже не подойдет. В этом случае нужен ПС-И. Он сможет управлять как радиоканальной составляющей, так и проводной.
_________________
Истина рано или поздно все равно выйдет на свет, и Ложь будет повержена в прах.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов : Устройства управления Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Аргус-Спектр, С-Петербург, Сердобольская, 65, 197342 Fax: (+7-812) 7037500 E-mail: mail@argus-spectr.ru